Cher Alexandre.
Attention le tutoriel est avec modbus TCP (donc sur Ethernet). Modbus RTU c'est le même principe avec une couche de moins. Chercher sur le forum j'en parle qq part.
En fait
ICI
- déjà, vérifier si le port est reconnu par un dmesg | grep tty sur la console
-l'utilisateur (pwrp) doit faire partie du goupe dialout
-Si le port est une carte il s'appelle /dev/ttyS0 ou par exemple ou /dev/ttyMIO (Moxa)
- sile port est un adaptateur Usb/rs232 ou rs422 ou rs485 il s'appelle /dev/ttyUSB0
- moi j'ai mis aussi toutes les priorités daccès à 1 soit par la console chmod 0777 /dev/ttyS0 ou chmod a+rw /dev/usb/002/003 par ex
Une fois vérifié cela. Peut-être devrait tu tester ta liaison avec un null-modem (reboucler TXD sur RXD) pour voir si tu reçois ce que tu envoie.
Il me semble d'autre part que les interfaces ADAM sont par défaut dans la protocole adam et non en modbus RTU.
Cordialement
A+
/Bruno