Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Proview et carte Velleman K8055

Proview et carte Velleman K8055 2 years 11 months ago #10984

  • Nicolas
  • Nicolas's Avatar
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Posts: 8
  • Karma: 0
Bonjour,
j'utilise Proview avec une carte d'entrée/sortie Velleman K8055. Je n'ai aucun problème dans une station de Développement, la carte communique parfaitement mais lorsque je distribue le projet vers une station Opérateur, je n'ai plus aucune communication entre Proview et la carte alors que tout semble correct.
Je me demande si le fichier $pwrp_exe/plc_mynode_0001_plc.opt qu'il faut créer dans la station de Développement comme indiquer à la page 64 du manuel man_iog.pdf est bien distribué à la station Opérateur ?
Je suis sous Xubuntu_18.04 et Proview_5.6

Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance.

Nicolas
Attachments:
Last Edit: 2 years 11 months ago by Nicolas.
The administrator has disabled public write access.

Proview et carte Velleman K8055 2 years 11 months ago #10985

  • claes
  • claes's Avatar
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Posts: 3170
  • Thank you received: 497
  • Karma: 133
Hi Nicolas,

The opt-file doesn't have to be distributed to the operator station, it's only used in the development station when the node is built. But you have to create a separate opt-file for the operator station, named from the name and bus of the operator station.

Nowadays you can also create a BuildOptions object under the NodeConfig object in the directory volume and set SystemModules/UsbLib. This will generate an opt-file with the correct name.

/Claes
The administrator has disabled public write access.

Proview et carte Velleman K8055 2 years 11 months ago #10986

  • Nicolas
  • Nicolas's Avatar
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Posts: 8
  • Karma: 0
hej claes,

tack för svaret.

Nicolas
The administrator has disabled public write access.

Proview et carte Velleman K8055 2 years 11 months ago #10987

  • Nicolas
  • Nicolas's Avatar
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Posts: 8
  • Karma: 0
Bonjour,

je repose ma question car j'ai fait une erreur : j'ai confondu Operator_Station et Process_Station.

La carte Velleman communique parfaitement avec la Station de Développement mais quand je distribue vers une Process_Station, elle ne communique pas avec cette Process_Station. J'obtiens ceci :
DATE STAMP: 8-Apr-2021
I pwr_neth 2910 21-04-08 17:58:23.76 Adding application. aix: 2
I pwr_nacp 2912 21-04-08 17:58:23.76 Adding application. aix: 3
I pwr_alim 2916 21-04-08 17:58:23.77 Adding application. aix: 4
I pwr_elog 2918 21-04-08 17:58:23.77 Adding application. aix: 5
I pwr_elog 2918 21-04-08 17:58:23.77 EventLogSize = 0, no event logger will run on this node.
I pwr_neth 2910 21-04-08 17:58:23.77 Process 5 @ 0.1.1.5 dissapeared, cleaning up
I Unknown name 2922 21-04-08 17:58:23.77 Adding application. aix: 6
I pwr_tmon 2914 21-04-08 17:58:23.77 Adding application. aix: 7
I pwr_plc 2923 21-04-08 17:58:23.77 Adding application. aix: 8
I plc 2923 21-04-08 17:58:23.77 Setting subscription defaults to 1.000 seconds
I pwr_emon 2915 21-04-08 17:58:23.77 Adding application. aix: 9
E plc 2923 21-04-08 17:58:23.78 Failed to set priority, plc thread 250 ms, prio 22
I plc 2923 21-04-08 17:58:23.78 Init of IO agent VolProcess:Nodes-Process
E plc 2923 21-04-08 17:58:23.78 Init of USB agent failed 'VolProcess:Nodes-Process-USB', error status -9999
E plc 2923 21-04-08 17:58:23.78 Failed to inititalize io, %IO-E-DUMMYBUILD, Archive for I/O system is not linked with this executable
I pwr_io 2913 21-04-08 17:58:23.78 Adding application. aix: 10
I Unknown name 2925 21-04-08 17:58:23.89 Adding application. aix: 11
I Unknown name 2924 21-04-08 17:58:23.91 Adding application. aix: 12
I GdhServer 2924 21-04-08 17:58:23.91 GdhServer started, MaxConnections: 50
I Unknown name 2926 21-04-08 17:58:23.95 Adding application. aix: 13
I MhServer 2926 21-04-08 17:58:23.95 MhServer started, MaxConnections: 50
I MhServer 2926 21-04-08 17:58:23.96 New handler, process (_Q0.1.1.5:111)
I pwr_emon 2915 21-04-08 17:58:23.96 New outunit (process, qid: _Q0.1.1.5:19, oid: 0.1.1.5:18)
I rt_xtt 2979 21-04-08 17:58:27.47 Adding application. aix: 14
I pwr_qmon 2911 21-04-08 17:58:28.76 Adding application. aix: 15
I pwr_bck 2917 21-04-08 17:58:28.77 Adding application. aix: 16
I pwr_bck 2917 21-04-08 17:58:28.78 BACKUP opened existing backupfile $pwrp_load/pwr_backup.bck
I rt_xtt 2979 21-04-08 17:58:29.58 New handler, process (_Q0.1.1.5:111)
I pwr_emon 2915 21-04-08 17:58:29.58 New outunit (process, qid: _Q0.1.1.5:26, oid: 0.1.1.5:5)
I pwr_neth 2910 21-04-08 17:58:47.91 Process 14 @ 0.1.1.5 dissapeared, cleaning up
I pwr_emon 2915 21-04-08 17:58:47.91 Outunit aborted (process, qid: _Q0.1.1.5:26, oid: 0.1.1.5:5)

Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance.

Nicolas
Last Edit: 2 years 11 months ago by Nicolas.
The administrator has disabled public write access.

Proview et carte Velleman K8055 2 years 11 months ago #10990

  • claes
  • claes's Avatar
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Posts: 3170
  • Thank you received: 497
  • Karma: 133
Hi Nicolas,

The process station is still not built with the usb library. You should get a print in the terminal window that a local option file is used when you build the node. If you don't get the print, the name of the opt-file doesn't match. Note the PlcProcess attribute in the BuildOptions object that should contain the name of the PlcProcess object and is part of the name of the opt-file.

/Claes
Last Edit: 2 years 11 months ago by claes.
The administrator has disabled public write access.

Proview et carte Velleman K8055 2 years 11 months ago #10992

  • Nicolas
  • Nicolas's Avatar
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Posts: 8
  • Karma: 0
Bonjour Claes,
en suivant vos instructions, j'ai réussi à communiquer avec la carte Velleman.
Merci,

Nicolas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hi Claes,
following your instructions, I managed to communicate with the Velleman card.
Thank you,

Nicolas
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
Time to create page: 8.162 seconds