Réponse à Sébastien 2 years 7 months ago #11140

  • brunad
  • brunad's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 247
  • Thank you received: 48
  • Karma: 11
En réponse à Sébastien
www.proview.se/v3/index.php/forum/4-prov...imesout-en-modbusrtu
Bonjour Sébastien.
Pour une transmission à 9600 bds, ceci doit fonctionner (valeurs par defaut sur serveur OPC pour modbus RTU). Mais souvent, les pb proviennent d'une mauvaise config des adresses des canaux e/s Ain Aout Din Dout.

Capturedu2021-08-1314-42-38.png


/Bruno
The administrator has disabled public write access.

Réponse à Sébastien 2 years 7 months ago #11141

  • Sébastien
  • Sébastien's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 176
  • Thank you received: 2
  • Karma: 0
Merci à toi,
je vais essayer ces réglages et je te dirais si c'est ok ,
Merci
SEB
The administrator has disabled public write access.

Réponse à Sébastien 2 years 7 months ago #11143

  • brunad
  • brunad's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 247
  • Thank you received: 48
  • Karma: 11
Avec des entrées/sorties TOR déportées, utiliser le champ number pour spécifier le bit dans le mot de 8 ou 16 bits)
Une mauvaise config plante la com.


Capturedu2021-08-1415-08-48.png


/Bruno
The administrator has disabled public write access.

Réponse à Sébastien 2 years 7 months ago #11144

  • Sébastien
  • Sébastien's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 176
  • Thank you received: 2
  • Karma: 0
voici ma config

ConfigRTU.JPG
SEB
The administrator has disabled public write access.

Réponse à Sébastien 2 years 7 months ago #11145

  • brunad
  • brunad's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 247
  • Thank you received: 48
  • Karma: 11
Naturellement, ne pas oublier de faire le lien avec les variables locaales dans la hiérarchie Plant
Sur mon exemple je suis en modbus TCP sur des interfaces déportées KEP (Crevis) en TOR et en ANA. Mais j'ai d'autre TP avec Modbus RTU- Passerelle - Modbus TCP - PC


Capturedu2021-08-1417-59-30.png


/Bruno
The administrator has disabled public write access.

Réponse à Sébastien 2 years 7 months ago #11149

  • Sébastien
  • Sébastien's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 176
  • Thank you received: 2
  • Karma: 0
Salut Bruno,
merci à toi,
pourrais tu me donner un exemple de tp en RTU RS485 avec proview?

ProviewR peut commander un TSX 3722?
SEB
The administrator has disabled public write access.