TOPIC: Ecrire 256 "ON" Fonction 06 pour une sortie

Ecrire 256 "ON" Fonction 06 pour une sortie 9 months 3 weeks ago #11177

  • brunad
  • brunad's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 263
  • Karma: 0
Le diable se cache dans les détails et n'est jamais où on l'attend.

Ne pas oublier de recompiler à chaque fois.

Arrêter et redémarrer le "mode run" pour bien vider et remplacer le programme en mémoire active.

Inverser les connections A et B du bus RS485 sur le module à 2 relais ?

/Bruno
Last Edit: 9 months 3 weeks ago by brunad.
The administrator has disabled public write access.

Ecrire 256 "ON" Fonction 06 pour une sortie 9 months 3 weeks ago #11178

  • Sébastien
  • Sébastien's Avatar
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Posts: 116
  • Karma: 0
ok j'inverse même si ce relais fonctionne avec modbusdocteur ? et None-Red? commande 06 il fonctionne bien avec ces commandes ? j'inverse et je vous dis ça ok
The administrator has disabled public write access.

Ecrire 256 "ON" Fonction 06 pour une sortie 9 months 3 weeks ago #11179

  • Sébastien
  • Sébastien's Avatar
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Posts: 116
  • Karma: 0
bien j'ai remis comme c'était mais la carte semble ne plus vouloir fonctionner!!! bien je vais voir ou il est :evil:
The administrator has disabled public write access.

Ecrire 256 "ON" Fonction 06 pour une sortie 9 months 3 weeks ago #11180

  • Sébastien
  • Sébastien's Avatar
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Posts: 116
  • Karma: 0
ok la carte la led repart ok j'ai vérifier j'ai bien 256 et 512 ok mais est ce un souci avec le timeout ? bien je vais fouiner merci beaucoup de votre aide grâce a vous sur ce forum j'ai bien progresser avec Preview merci
The administrator has disabled public write access.

Ecrire 256 "ON" Fonction 06 pour une sortie 9 months 3 weeks ago #11181

  • Sébastien
  • Sébastien's Avatar
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Posts: 116
  • Karma: 0
je pense avoir trouver : lorsque j'envoie 256 c'est en MOT DE 16BITS !!! sous modbusdocteur
The administrator has disabled public write access.

Ecrire 256 "ON" Fonction 06 pour une sortie 9 months 3 weeks ago #11182

  • brunad
  • brunad's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 263
  • Karma: 0
c'est la définition du protocole Modbus de base. Les mots sont de 16 bits. Mais maintenant tout existe, même en virgule flottante sur 16, 32 ou 64 bits.
La longueur du mot détermine également l'addresse suivante (celle de R2)
Cela peut être en big endian ou little endian (MSB ou LSB en tête ).

/Bruno
The administrator has disabled public write access.