Bonjour Ben,
C'est résolu, le problème vient de la virtualisation avec VMWARE pour Mint sous Mac, donc tu avais entièrement raison j'ai réinstaller MINT sous le PC et ça marche impeccable
J'ai pu aussi importer mon projet et mon GE donc cool.
Bien il me reste à régler une commande qui me casse la tête depuis 1 mois : une carte relais qui fonctionne sous Modbus Docteur mais pas avec la commande de proview c'est la seule carte qui me bloque grave et j'ai pas envie d'abandonner !!!
C'est la fonction "Write single registre F06 et il faut écrire 256 dans le registre 1 à l'adresse 400002 ( 256 On et 512 Off ) ou 0100 / 0200
en hexa.
Bien MERCI A TOI.