Réglages RTU 2 years 1 week ago #11393

  • Sébastien
  • Sébastien's Avatar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 255
  • Karma: 0
Bonjour à tous :
en utilisant un vieux automate en extension MODBUS : Vitesse 9600 TimeOut (Char) =3 Parité : None BitStop : 1 bits et Id = 6
j'ai attribué pour chaque sortie de l'automate les bits internes M1....M127 accessibles par la fonction 5 Write Coil avec les réglages suivants :

Cycle 100ms Modbus_RTU_Master

> CharTimeout 0.01
> FrameTimeout 0.02
> ReceiveTimeout 0.3 aprés plusieurs essais cela fonctionne mais pas de façon optimal ??
Cycledelay I/O detected voyant rouge! si ReceiveTimeOUt = 0,5 ou 1seconde!!!

sous ModbusDoctor cela fonctionne trés bien!!! même en lecture des bits d'entrées !!!

Ma question est :
Comment réglé le RTU master sous proview ??

Sachant qu'avec un logiciel de test modbus ( Qmodbus, modbusdoctor, ModbusProbe) l'automate répond parfaitement en lecture et écriture !! :S
Ces logiciels ont ils un réglage automatique ??? et proview ??
En vous remerciant,